Index du Forum » » Dépannage clim » » problèmes clim daikin
Auteurproblèmes clim daikin
bebert86
2  

bebert86
  Posté : 18-10-2020 11:38

j'ai une clim FTXM35N et RXM35N9 .Elle fait du froid et pas de chaud .Quand je la programme sur le chaud et aut ,le groupe ext tourne à 30% et le split int ne tourne pas même au bout 1 h .Aucun défaut sur le groupe ext et sur la telecommande .Je pensais à une fuite de gaz mais pas de défaut U0 (manque de refrigerant) . Aucun défauts affichés


  Profil  
AAC
371      

AAC
  Posté : 24-10-2020 11:30

Bonjour,

comment lisez vous vos défaults ?
Rappel il faut appuyer sur la touche cancel jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Puis vous appuyez tant que vous n'avez pas de bip long. Mais d'après votre description je pencherai pour un manque de fluide.

Cordialement



www.maclimatisation.com

  Profil  E-mail  
PACman01
22   

PACman01
  Posté : 02-02-2021 17:18

Bonjour,
En effet, on dirais bien un manque de fluide
En froid normalement l'unité int souffle environs 10°C en dessous de la T° de l'air qu'elle aspire, en chaud elle souffle a environs 45°C
Quand on commence à manquer de fluide, la BP baisse et donc on fait un peu trop de froid l'échangeur de l'UI givre un peu, la pression de refoulement baisse alors que la T° de refoulement monte.
En mode chauffage vous dite que l'UI ne démarre pas. C'est certainement parce que l'échangeur de L'UI n'est PAS assez chaud, car en mode Chaud le ventilateur ne démarre que si l'échangeur est à plus de 35°C (pour éviter la sensation de soufflage d'air froid)
Donc contrôle de la charge si manque: recherche de fuite, réparation de la fuite, épreuve sous pression d'azote, mise au vide et recharge en fluide neuf.

Cordialement






  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 2514
  • Commentaire(s) : 36
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1416 seconde(s)