Bonjour, j' ai une clim multi split (x3 ) , qui fait du froid que je fais fonctionner les trois , mais que de l' air quand je n' en fais marcher qu' une
pouvez vous m' aider ?
Merci d' avance |   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 20-07-2014 17:46
Bonjour,
Quelle marque, quel modèle ?
C'est comme si vous disiez je suis en panne de voiture sans dire la marque, le modèle etc...
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
jtsfab
6
| Posté : 20-07-2014 18:11
desolé , c'est une Mitsubishi electric MSZ-GE25VA |   Profil
|
|
PL
1094
| Posté : 20-07-2014 18:34
Bonjour. Ce problème se passe quand vous mettez en froid une seule clim particulière? Ou quand vous mettez n'importe quelle UI? |   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 20-07-2014 18:58
Bonjour,
les références que vous donnez sont celles de l'unité intérieure, il me faut celles de l'unité extérieures.
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
jtsfab
6
| Posté : 20-07-2014 19:16
unité extérieure est le MXZ-3C68VA |   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 20-07-2014 19:36
Re,
Est ce que les 3 unités interieures sont des msz-GE25
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
jtsfab
6
| Posté : 20-07-2014 19:44
oui toutes les mêmes
|   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 20-07-2014 19:51
Ok pour la config
Je vais essayer de vous aider.
1 mettez vos 3 unités intérieures en mode froid temperature la plus basse soit 16et ventilation au max.
Au bout de 10 min environ prenez les temperatures de soufflage.
2 si une ou plusieurs unites lont un voyant qui clignote merci de noter lequel et la frequence
J'attends votre réponse
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
jtsfab
6
| Posté : 20-07-2014 20:56
Bon déjà merci d' avance de votre aide et de votre réactivité .
1) désolé mais je n' ai pas de thermomètre ( que des digitaux pour le front de mes filles !!) , j' ai mis ma main pas trop de différence ( si nécessaire j' irais acheter un thermomètre )
2 ) aucun voyant ne clignote . les deux voyants sont allumés
merci encore
|   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 20-07-2014 21:17
Re,
Si pas de difference de temperature, plusieurs possibilités :
Soit un manque de fluide
Soit compresseur hs
Soit probleme electronique
A faire vérifier par un pro
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
jtsfab
6
| Posté : 20-07-2014 22:45
merci mais quand je dis pas de différence de température c' est par rapport au trois , en fait ils font du froid quand je branche les trois .
désolé si je me suis mal exprimé
|   Profil
|
|
Aircofrigo
372
| Posté : 20-07-2014 23:44
Bonsoir,
alors peut être que maintenant, si vous coupez celles qui sont inutiles , que la troisième fera du froid toute seule!!
il suffit qu'avant cela l'une d'elle était en mode chaud pour que rien ne fonctionne!
à+ |   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 21-07-2014 07:16
Bonjour,
Aircofrigo a raison c'est pour cela que je vous ai fait mettre toutes les unités en même mode.
Si votre probleme est résolu ce n'était pas grand chose.
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|
PL
1094
| Posté : 21-07-2014 20:42
Bonsoir. D'après notre ami , les UI font du froid quand toutes les UI fonctionnent, quand une fonctionne pas de froid donc pour moi le problème est autre? Ou alors j'ai rien compris à la description du 1er post de jtsfab. Dans ce cas je rejoint plus l'idée d'Aircofrigo. |   Profil
|
|
Boris
7
| Posté : 09-02-2020 16:21
Bonjour Jtsfab !
j'ai une clim Pac mitsubishi trisplits neuve qui craque, gargouille, siffle etc. Totalement inutilisable à cause des bruits, de plus la nuit...!! Le frigoriste pas plus que le technicien sav ne savent donner des solutions...!! Toutes les unités sont fabriquées en Asie, c'est donc la loterie, et les installateurs pourtant agréés et RGE plutôt à la ramasse...lol J'ai dû rallumer mon ancien chauffage, et je vais donc jeter cette grosse merde à fric Mitsubishi Electric ainsi que leur fake pub à la décharge. Je compte faire une plainte groupée car nombreux sont les insatisfaits sans soutien ni solution, et créer un blog dédié. Vos informations complémentaires ou solutions (!!) sont les bienvenues.
Bien à vous |   Profil
|
|
AAC
371
| Posté : 09-02-2020 16:52
Bonjour Boris,
il faut voir comment cela a été monté, longueur de tuyauterie, quel fluide, pincement tuyauterie etc..
Par ailleurs est ce qu'un bilan thermique a été effectué ? l'installation n'est-elle pas sous dimensionnée.
Je pose du mitsubishi electric depuis 2001 et je n'ai pas ce genre de problème.
Cordialement
www.maclimatisation.com |   Profil E-mail
|
|