Index du Forum » » Dépannage PAC » » PAC Daikin erreur 7H-1
AuteurPAC Daikin erreur 7H-1
luludo42
2  

luludo42
  Posté : 21-01-2021 00:19

Bonjour à tous,

j'ai un problème récurrent sur ma PAC Daikin.
Elle a 4,5 ans.
C'est un modèle ALTHERMA R F
Extérieur : ERLQ006CAV3
Intérieur : EHVH08S18CB3VF

De temps en temps, la PAC se met en sécurité et le code 7H-1 débit d'eau apparaît.
Le problème n'apparaît pas tous les jours, mais quand c'est le cas, c'est systématiquement à la fin du cycle de chauffage de l'ECS.
La PAC repart en acquittant le défaut.
En été donc sans chauffage : aucun problème.

J'hésite entre le débitmètre (mais peu probable sinon j'aurai aussi des pbs en été ?), la vanne trois voies ou une carte électronique ???

Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?

Merci d'avance !

Ludovic

  Profil  
zeb_66
2  

zeb_66
  Posté : 21-01-2021 17:01

Bonjour,
C'est généralement le débit qui est devenu trop faible.
Le capteur de débit est un capteur à palette, il s'encrasse assez facilement, surtout dans le cas d'un
remplacement de chaudière par une PAC.
Il faut démonter ce capteur et le nettoyer (baisser le niveau d'eau et dévisser le capteur).
- Rincer à l'eau chaude avec un peu de lave-vaisselle et éventuellement utiliser un petit
pinceau pour détacher des résidus au fond du capteur avec précaution pour ne pas
abimer la palette.
- Remplir ensuite le capteur avec un peu d'eau chaude, mélangée à 1/3 de vinaigre blanc.
laisser reposer 1h et rincer à l'eau chaude.
Test: pousser délicatement la palette avec les poils d'un petit pinceau, dans le sens du flot,
puis relâcher, la palette doit se déplacer et revenir à sa position de départ.
Ce capteur coute plus de 100€ chez son fabricant, il est très solide mais a tendance à s'encrasser
si l'eau du réseau est un peu sale, ce qui est souvent le cas sur d'anciens réseaux de chauffage.
Voilà, un petit nettoyage et ça repart pour 5-10 ans.

  Profil  
PACman01
20   

PACman01
  Posté : 21-01-2021 17:36

Bonjour,
Sauf erreur de ma part, sur cette génération d'Altherma, ce n'est plus un capteur de débit à palette mais un contrôleur de débit.
Via le mode installateur on peut lire le débit en litres / minute.
"En été donc sans chauffage : aucun problème."
Donc le problème c'est le chauffage pas la production ECS
Le ou les filtres à eau sont ils propre?


  Profil  
Franky333
1  

Franky333
  Posté : 10-02-2021 12:46

Bonjour à tous,
Comme beaucoup j'ai eu plusieurs fois le problème de faut débit sur Daikin avec défaut C0.
C'est toujours le capteur qui crée le problème et comme Daikin ne fait rien, faut trouver une solution tout seul.
J'ai vu que les nouveaux capteur de débit, le Flow Switch à maintenant un palet rectangulaire et donc plus ronde.
Je me suis inspiré de cette forme et j'ai façonné la palette en collant un plastique pour agrandir sa surface, et maintenant cela fonctionne sans problème alors que ces derniers jours il n'était plus possible de démarrer ma PAC.
J'ai des photos de la transformation pour ceux que cela intéressent.
https://domospare.com/2157-piece-detachee-controleur-de-debit-module-hydraulique-daikin-ekhvh-ekhvx-ekhbh-ekhbx-hxy-rkhbh-rkhbx.html


146918274_733991000636412_4597595684744361682_n.jpg

147364230_273307301063685_6358291358822629497_n.jpg

148303671_124121986261415_946282177081560925_n.jpg


  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)