| Posté : 13-01-2021 17:14
Bonjour à tous,
il y a 5 ans j'ai laisse installer une PAC ROTEX HPSU et l'entreprise qui a realiser l'installation à tres vite mis la clef sous la porte...
La PAC chauffe de L'ECS via un ballon ROTEX et chauffe l'eau de chauffage (radiateur dans les chambres et plancher chauffant ROTEX DUO TUBE) dans les autres pieces. Depuis le debut de l'installation, par moment la pompe se mets en defaut A6, pour remedier au probleme je coupe l'alimentation de la PAC et redemarre, le probleme disparait alors.
L'unite interieure est simplement reliée à une vanne tout ou rien qui dirige l'eau soit vers le ballon d'ECS soit en direction du chauffage. Je me demande si l'installation est bien réalisé, n'est il pas neccessaire d'installer une bouteuille de melange entre la PAC et le reseau de chauffage?
Merci pour votre aide |   Profil
|
| PACman01
7
| Posté : 20-01-2021 17:51
Bonjour,
Le défaut A6 : Disfonctionnement de la pompe du circuit d'eau M1P
Toutes les vannes sont bien ouverte?
Si il y a un filtre à eau (indispensable sur PAC avec échangeur à plaques), est il propre?
Et ça n'as peut être rien à voir, mais avez vous contrôler le niveau d'eau dans la PAC ( petit flotteur à droite, il faut retirer le capot int. pour le voir) |   Profil
|
| Kurl
3
| Posté : 20-01-2021 21:28
Bonsoir PACman01 et merci pour votre réponse
Justement lorsque les robinets thermostatiques des radiateurs sont fermes et lorsque les servomoteurs de commande des circuits de planchers chauffants sont fermés aussi, il y a peu de circulation et je pense que c'est a ce moment que la pompe se met en défaut A6.
D'où ma question, une bouteille de mélange n'est elle pas nécessaire dans une installation de ce type?
Le tamis filtrant a été contrôlé et est propre. Par contre je n'ai pas contrôle le niveau d'eau dans la PAC, je contrôle simplement la pression du réseau sur le manomètre du vase d'expansion situé a l'extérieur de l'unité intérieure. A quoi sert cette réserve d'eau?
Merci et belle soirée
|   Profil
|
| PACman01
7
| | Kurl
3
| Posté : 23-01-2021 19:01
Merci Pacman 01 pour ces informations de qualité ! 👍👍
Je vais donc installer cette fameuse bouteille de mélange ainsi que cette soupape différentielle. Comment régler la soupape ?🙄🙄 Y a il une pression mini a respecter entre le retour et le départ pourque la PAC fonctionne correctement ?
Merci pour les infos ! 😁👍👍 |   Profil
|
|
|