Index du Forum » » Dépannage PAC » » Clim qui fait disjonter la maison
AuteurClim qui fait disjonter la maison
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 10:51

Bonjour,
depuis Vendredi dernier, je suis confronté à un problème de clim.
Il s'agit d'une clim Daikin gainée.
Depuis vendredi dernier vers 08h00 du matin, le disjoncteur principal de mon habitation disjoncte tous les quart d'heure.
Si je coupe la clim (en mode chauffage), plus de problème.
Ce qui est étrange, c'est que le problème disparait dans l'après midi pour réapparaitre le lendemain matin ou en soirée, comme si c'était lié à la température extérieure.

Par exemple, aujourd'hui, le disjoncteur sautait en matinée. J'ai alors éteint la clim et je l'ai remise en route à midi.
Ça a tenu jusqu'à 17h35. A partir de ce moment là, le disjoncteur principal a sauté tous les quarts d'heure, voire toutes les dix minutes.
Je ne comprends pas quel pourrait être le problème.
J'ai débranché le fil de terre pour voir si ce n'était pas un problème de fuite de courant, mais ça n'a rien changé.

Cette clim est installée depuis 2010 et fonctionnait sans problème jusqu'à vendredi dernier.

Je sollicite votre aide afin de comprendre la source du problème. merci pour votre aide.

  Profil  
maintenancemanager
7  

maintenancemanager
  Posté : 08-01-2019 11:05

Bonjour

Ta clim est protégé par un disjoncteur de combien d'ampere ?

As tu un inter-dif 30mA qui le protège ?

C'est pour savoir le type de défauts ?



Bonjour

Artisan electricien, climatisation pac & cuisine pro

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 11:13

La clim est juste protégée pas un disjoncteur modulaire de marque General Electric (marqué C20 dessus), mais ce n'est pas lui qui saute, c'est le disjoncteur principal de la maison.

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 11:20

Je précise que j'ai deux splits intérieurs (dans les combles, puisque c'est du gainé), tous deux connectés au même groupe extérieur.
Quand j'utilise un de ces deux splits intérieurs, tout fonctionne normalement, en revanche, le problème est causé par la mise en route (via la télécommande) du deuxième split.

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 11:21

J'ai tenté de déconnecter le fil de terre du split qui pose problème, mais ça n'a rien changé.

  Profil  
Willdows
10   

Willdows
  Posté : 08-01-2019 11:41

Bonjour,
Moi mon problème (disjonction comme vous) venait d'un défaut d'isolation de mon compresseur.
Cdlt

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 11:46

Merci de votre réponse. Pouvez-vous m'en dire un peu plus, histoire que je regarde de ce coté là ?

  Profil  
maintenancemanager
7  

maintenancemanager
  Posté : 08-01-2019 12:47

Je pense donc que le défaut d'isolement provi3de ta deuxième unité intérieur. Il te reste plus qu'à aller voir dans les combles. Peut être que tu as une bestiole qui est venue grignoté ou alors contrôle les entrées de tes câbles sur ton unité peut être un câble abîmé.

Par contre ne debranche pas le fil de terre.

Bonjour

Artisan electricien, climatisation pac & cuisine pro

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 12:55

j'ai déjà fait ce que tu préconise. J'ai été dans le combles. Je n'ai rien constaté d'anormal. J'ai démonté le boitier qui protège la carte électronique qui gère le split et où arrive le fil d'alimentation. Je n'ai rien vu non plus. Tout a l'air saint.
En revanche, je n'ai pas démonté le groupe extérieur. Je compte la faire...

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 16:44

J'ai inspecté (après démontage) mon groupe extérieur mais je n'ai rien trouvé de probant.

Si quelqu'un a une hypothèse, elle serait la bienvenue

  Profil  
Willdows
10   

Willdows
  Posté : 08-01-2019 18:23

Comme indiqué plus tôt, moi il s'agissait d'un problème lié à un défaut d'isolement (en court circuit) du compresseur de ma PAC (chauffe eau thermodynamique AUER)

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 20:11

Citation : Willdows 

Comme indiqué plus tôt, moi il s'agissait d'un problème lié à un défaut d'isolement (en court circuit) du compresseur de ma PAC (chauffe eau thermodynamique AUER)
 


Petite question : Et comment tu t'n es sorti ? Tu as pu réparer, ou remplacer le compresseur, ou encore remplacer tout l'appareil ?

  Profil  
cedric29
71    

cedric29
  Posté : 08-01-2019 20:27

Bonsoir,

SI le problême n'arive qu'a certaines heures, peut etre en lien avec la température extérieure, il y a peut etre un probleme lors de la phase de dégivrage.

Avez vous un cordon chauffant sous le groupe extérieur, voir dedans pour l'écoulement des condensats.

essayer de mettre en mode rafraichissement voir si le problême arrive à ce moment la.





  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 08-01-2019 20:42

Non,pas de cordon dégivrant, mais il ne fait pas assez froid pour que ce soit nécessaire. Aujourd'hui, il faisait presque 10°C et ça disjonctait quand même.
Cependant, il est étonnant de constater que j'arrive à passer des après-midis entiers sans que le problème ne pointe son nez, alors que le matin, ça disjoncte tous les quart d'heure.

  Profil  
Willdows
10   

Willdows
  Posté : 09-01-2019 05:06

Pour le moment j'ai passé le chauffe eau en mode dégradé (chauffage tout électrique).
Je suis en train de consulter pour avoir des devis et remplacer le compresseur.

  Profil  
maintenancemanager
7  

maintenancemanager
  Posté : 10-01-2019 08:56

Vu le problème il faut faire une recherche avec un testeur d'isolement. Pour trouver ton défaut

Bonjour

Artisan electricien, climatisation pac & cuisine pro

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 10-01-2019 09:04

Merci, je vais faire appel à un pro. De mon coté j'ai fait tout ce que je savais faire pour trouver le problème, mais en vain.

  Profil  
Nop
296     

Nop
  Posté : 10-01-2019 17:32

vu le fonctionnement , je pense qu'un tuyaux condense et l'excès d'eau entre en contact avec une partie électrique.
jetez un oeil du coté de la carte électronique du groupe ext , notamment les grosses bobine le plus a droite , y'a un gros tuyaux froid qui passe pas loin ...

nop

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 10-01-2019 19:35

J'ai regardé, je n'ai rien vu de probant. De toutes façons, si c'était dû au groupe extérieur, je pense que ça sauterait sur toutes les clims connectées à ce groupe.
Or ce n'est pas le cas, ça ne saute que sur une clim.

  Profil  
cedric29
71    

cedric29
  Posté : 10-01-2019 20:43

bobine de détendeur

  Profil  
Tchitchi
13   

Tchitchi
  Posté : 11-01-2019 15:32

Citation : cedric29 

bobine de détendeur 

Euh, n'étant pas un spécialiste en clim, pourriez-vous, svp, être un peu plus explicite ? Où se trouve cette bobine (split intérieur ou groupe extérieur), quel est le problème selon vous avec cette bobine, etc ... ?

  Profil  
Sauter à :

Sondage
Quelle PAC avez vous ?
 Daikin
 Mitsubishi
 Ciat
 Aermec
 Airwell
 Carrier
 Dimplex
 Atlantic
 Technibel
 Viessmann
 Autres (préciser dans les commentaires)

  Results, Résultats

  • Votes : 1854
  • Commentaire(s) : 32
Article du Jour
Il n'y a pas encore d'Article du Jour.
Anciens Articles
Lettre d'information


Votre adresse E-mail



Recevez par mail les nouveautés du site.

Audience

Temps : 0.1934 seconde(s)